ЗАПУСК КОТЛА В РУЧНОМ РЕЖИМЕ1. Перевести переключатель BOILER OPERATION в положение EMERGENCY
2. Перевести переключатель BURNER MODULATION в положение MANUAL
3. Используя кнопки INCREAS-DECREAS LOAD произвести продувку топки котла
4. На аварийной панели нажать кнопку IGNITION и удерживать ее несколько секунд
5. Одновременно с кнопкой IGNITION нажать кнопку OIL VALVE и удерживать ее несколько секунд
6. После появления пламени отпустить кнопку IGNITION . Котел в работе.
7. Для остановки котла перевести переключатель BURNER в положение OFF
STARTING PROCEDURE FOR BOILER1. Turne the switch BOILER OPERATION in EMERGENCY position
2. Turne the switch BURNER MODULATION in MANUAL position
3. By using switch INCREAS-DECREAS LOAD blow down furnance.
4. On em-cy panel push the knob IGNITION and hold a few seconds
5. At the same time push the knob OIL VALVE and hold a few seconds
6. When the flame appearance release IGNITION knob and then OIL VALVE knob
7. After steam up stop the boiler by useing BURNER switch