    ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕСТИРОВАНИЮ ДЕТЕКТОРА МАСЛЯНОГО ТУМАНА OIL MIST DETECTOR “MARK 5”
    1. Для тестирования детектора масляного тумана произвести следующее:
    - нажать кнопку TEST и убедится, что горит световой индикатор TEST MODE;
    - убедится, что процентное значение уровня аварийной сигнализации на ALARM LEVEL DISPLAY возросло до 100%;
    - горят световые индикаторы сигнализации DEVIATION ALARM и AVARAGE ALARM на панели детектора;
    - горят световые индикаторы FLOW FAULT и OPTICAL FAULT на панели детектора.
    2. Убедится в срабатывании сигнализации на пульте системы централизованного контроля DC-C20 о превышении концентрации масляного тумана в картере ГД.
    3. Нажать кнопку RESET для приведения системы в нормальный режим.

    TEST PROCEDURE OF OIL MIST DETECTOR “MARK 5”
    1. For testing Oil Mist Detector for proper operation perform the following:
    - press TEST button and check that TEST MODE indicator illuminates;
    - check that Percentage of ALARM LEVEL DISPLAY rises to 100%;
    - check that the DEVIATION and AVARAGE ALARM indicators illuminates;
    - check that the FLOW and OPTICAL FAULT indicators illuminate.
    2. Make sure that the ALARM MONITIRING SYSTEM generates the alarm signal about oil mist concentration increasing.
    3. Press the RESET button to revert the system to normal operation.