    Description.
    Назанчение - Определяет присутствие горючего газа (метан) в помещении.

    Сенсор состоит из 2-х платиновых спиралек, которые вставлены в отдельные цепочки алюминия. Одна спираль – это детектор, а вторая – компенсационный элемент. Детекторный элемент взаимодействует с катализатором, который усиливает окисление газа. Компенсационный элемент взаимодействует с замедляющим окисление агентом. 2 элемента соединяются в щите сигнализации в ПУГО и ток возбуждения, проходящий через них, повышает их температуру примерно до 550 . При такой температуре газ окисляется на детекторном элементе и повышает температуру цепочки еще выше. Это изменяет сопротивление детекторной цепочки и это изменение сопротивления измеряется в щите сигнализации и преобразуется к величине концентрации газа на LCD-экране.

    Длительное воздействие 40%-ной концентрации разрушает детекторный элемент, сбивает настройки нуля и понижает чувствительность. Если сигнализация показывает высокий уровень концентрации – потом надо откалибровать установку заново.

    Работа сенсоров может быть временно нарушена при наличии летучих частиц, содержащих галогены или серу. Сенсоры вернутся в нормальное состояние при короткой работе на чистом воздухе.

    Основные причины выхода сенсоров из строя:
    1. разрыв проводка (неправильное подсоединение питания, слишком большое напряжение возбуждения, большая концентрация длительное время, механические удары);
    2. химическое окисление (кремний, соединения свинца и серы, галогены).

    Maintenance.
    Проверка – 1 раз в неделю (газа нет – 1 раз в месяц).

    Замер, питающего сенсор, напряжения (2 V) – клеммы А и С (после барьера Зенера). За счет падения напряжения на проводящих проводах напряжение чуть завышено (см. данные в щитке).

    Настройка уровней алармов (L/Н) (проводится после калибровки):
    1. перевести тумблер «INHIBIT» в левое положение;
    2. перевести и удерживать тумблер «LO/HI» положение «LO» - дисплей покажет нижнюю уставку аларма. Используя миниатюрную отвертку настроить уставку. Отпустить тумблер.
    3. перевести и удерживать тумблер «LO/HI» положение «HI» - дисплей покажет верхнюю уставку аларма. Используя миниатюрную отвертку настроить уставку. Отпустить тумблер.
    4. перевести тумблер «INHIBIT» в правое положение. LED погаснут через 30 секунд.